變頻器沒有運行的情況,PLC通信正常,變頻器運行起來通信就不正常,PLC通信指示燈閃爍就不正常了,請問有什么辦法可以解決嗎,變頻器和PLC通信得是屏蔽線連接的,變頻器接地也做了,還是沒有辦法解決。變頻器是485通信 |
---|---|
|
liu1980
級別: 家園常客
|
實際效果怎么樣,你最多試過多大功率的變頻器,而不產生干擾的。 我們廠的變頻器一直沒有解決這個問題,觸摸屏刷新比較慢,一共9臺富士變頻器通過RS485與觸摸屏通訊,一臺220KW、一臺160KW,還有5臺15KW,主要是220KW的那臺干擾。 |
---|---|
|