gwm422
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 現有一臺復合機程序需要改進,放卷換卷需要自動測量卷徑,通過平衡位和對射光電來計算新卷直徑,但一直沒有找到好的公式來計算,有哪位高手有著方面的經驗忘賜教 [ 此帖被gwm422在2016-10-11 09:07重新編輯 ] |
---|---|
|
liujinyang
級別: 探索解密
![]() |
自動測量計算結果分區間補償。北人的是這么做的。 要不手動測量結果直接在人機上修改。 |
---|---|
|
liujinyang
級別: 探索解密
![]() |
樓主的需求應該是通過計算新卷直徑來確定新卷的預驅動線速度,使其達到與舊卷的線速度同步,然后換卷。 固定數據有翻轉架軸心到檢測紅外的距離a,翻轉架到換卷軸的軸心距離b。 在翻轉架軸心安裝電位器或者編碼器,確定新卷到檢測紅外位置時的偏轉角度,與預設的翻轉架零位確定ab之間的夾角C。 通過余弦定理c^2=a^2+b^2-2abcosC,計算出新卷軸心到檢測紅外的距離,即新卷的半徑,乘以2就是新卷的直徑。 樓主留言:夾角C不好算出來啊 |
---|---|
|
liujinyang
級別: 探索解密
![]() |
個人想法,僅供參考。 我當時回復的時候,樓主還沒上圖。因為我們咕有干復機,用的就是自動計算新卷直徑。 計算的三角形是翻轉架軸心,新卷軸心,對射光電檢測點這三點連接的三角形。 兩條邊的夾角C計算的確是個難點。我是這樣想的:在翻轉架軸心安裝電位器或者編碼器,首先確定翻轉架的零位,因為對射光電的位置是固定的,所以翻轉架到對射光電這條邊與翻轉架零位的夾角是固定的。新卷到對射光電檢測位置停止時根據電位器或者編碼器的當前值計算出翻轉架軸心到新卷軸心這條邊與翻轉架零位的夾角。這樣就能計算出兩邊的夾角C了。 [ 此帖被liujinyang在2016-10-13 22:23重新編輯 ] |
---|---|
|