由于漏電造成的設備不定時跳閘,大師們都有什么好的方法或者檢測工具,能夠快速的找到問題點?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11389 個
工控威望: 18768 點
下載積分: 12691 分
在線時間: 2708(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-16
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-17 19:27
實際工廠設備配電我都采用保護接地,極少用漏保(只用在移動的設備上)。工廠很多設備帶變頻器,線路對地存在容性阻抗,對于高頻(5~20KHZ的載波)會存在漏電電流,還有大量的逆變、晶閘管控制焊機,電網存在諧波干擾容易誤動作。你想查出這種“漏電”簡直是做夢。如果做好保護接地(并非那種自己打根接地樁的接地,而是用TN-S或TN-C-S的那個接地),一旦漏電就相當于對地短路,短路電流絕對可以讓你的空開跳閘。特別重申,此接地是TN-S或TN-C-S那個接地,另外地線截面積很相線截面積一樣,不能亂選線徑,否則短路電流一旦把地線先熔斷就起不到保護作用了。TN-S系統自己仔細查相關資料,本處不羅嗦。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

主站蜘蛛池模板: 可以免费看的毛片| 国产乱码在线精品可播放| 欧美aaa毛片免费看| 白眉大侠320回在线收听| 这里只有精品首页| 亚洲欧美色中文字幕| 国产高清在线精品一区| 精品国产第一国产综合精品gif| xxxx色| 成人亚洲国产| 国产精品无码永久免费888| 精产网红自拍在线| 青青草在线视频视频| 一级特黄aa大片免费| 成人自拍视频网| 欧美日韩在线一区二区三区| 黄色一级欧美| 久久精品不卡| 亚洲最黄视频| 久热中文字幕精品视频在线| 免费a网址| 国产精品99久久免费黑人| www.久久99| 国产艹逼| 欧美成人一区二区| 正在播放一区二区| 97婷婷色| 日本一区二区免费在线观看| 成熟自由日本语热亚洲人| 国产福利一区二区三区四区| 香蕉视频国产| 国产成人午夜极速观看| 欧美亚洲另类久久综合| 中文字幕无线码中文字幕网站| 日本无翼乌邪恶大全彩h污污| 中文字幕在线色| 伊人青青久| 欧美激情精品久久久久久不卡| 哪个网站能看毛片| 2020狠狠操| 国产女主播真实视频在线观看|