用的是QD77MS16的軸卡,通過SSCNET Ⅲ 與全新的三菱JE-B伺服驅動器進行連接,但是一直通訊不上,請問一下,需要進行什么設置嗎? QD77軸卡的設置是正確的,因為與其它設備已經調好的JE-B伺服驅動器能通訊上,應該是驅動器的設置有問題,請問有了解的嗎?拜托了 |
---|---|
|
人工的智能
級別: 探索解密
|
關于原因分析: 1、硬件故障:我這邊已經進行了不同的伺服驅動器的測試,用的是新買的驅動器,但是沒有通訊上; 2、伺服站號設置不對:進行了一個伺服驅動器的測試,設置的是軸1,驅動器的屏幕顯示是b01,不知道有沒有問題; 3、模塊不對:已經將模塊替換到其它的設備上,用同樣的通訊方式,插入光纖,寫入參數,可正常使用,通訊正常 4、光纖問題:進行了兩根光纖的替換,均無法通訊上。 這樣的話,可能是硬件故障或者伺服設置不對? 請問這樣分析對嗎? 伺服應該如何設置才算正確的 |
---|---|
|
人工的智能
級別: 探索解密
|
b01 |
---|---|
|