zhanglong777
級別: 論壇先鋒
|
匯川PLC(晶體管輸出) 控制匯川伺服驅動器 (IS620P) 用位置控制模式來控制伺服, CN1控制線 接線如下 PULLHI 和伺服內部+24V短接,(即針腳17腳和35腳短接) com- (即14針腳))和直流電源0V接,這個 pulse+ pulse- sign+ sign- 怎么接線?(三菱的我知道 都是NP PP 對應接Y 輸出,匯川的+ —怎么接?不能兩個都接Y 輸出吧!嘗試過pulse+接Y輸出 pulse- 接對應COM口,可是伺服電機不動作的)之前用三菱的都是 NP 和 PP 一個的 ,現在還分 + - 怎么搞?來個真正用過匯川PLC的大神指點下,謝謝了! |
---|---|
|
srgkong
級別: 略有小成
|
國產的伺服一般來講還是畢竟方便,調節也沒有國外的麻煩。 就這個圖而言,個人覺得35腳接24V+,43腳接脈沖Y輸出端,另外PLC的輸出端的COM口要接24V-, 其它報警輸出端也要做好,否則就算有剎車,報警也會向下掉的(針對垂直運動模組),僅供參考! 樓主留言:我按照說明書在接線,可是伺服電機還是不動作,是不是程序不對。新手求指教! |
|
---|---|---|
|
srgkong
級別: 略有小成
|
監控看一下,是沒有發脈沖還是發了脈沖伺服驅動器沒有變化。 如果沒有發脈沖,那檢查一下程序,如果脈沖發了,請檢查一下伺服參數設置是否正確。 |
|
---|---|---|
|