今天看到一臺設備,信捷的XC3,一般的開關量控制些繼電器接觸器變頻器什么的加兩路溫度,我問廠家為什么用晶體管的機型,廠家說繼電器的容易壞輸出點,我就不明白了信捷的PLC輸出繼電器有那么差么?說實在的除了幾個電磁閥容易把點燒壞(必要的話加中繼再加RC吸收),其它沒必要晶體管加微型中繼再控制繼電器或接觸器吧 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
不管那家PLC廠家,品牌繼電器的供貨商全球也就那么幾家,壽命和可靠性大家也都差不多。關鍵的是繼電器是有使用壽命的,PLC用的薄型繼電器抗過載,抗短路能力,電壓等級都很有限。 如果你用的是大牌,如西門子,三菱等PLC,繼電器壞了,你首先會覺得自己的設計不好!國產的PLC繼電器壞了,你首先會懷疑PLC質量問題! 這就是個心理作用。 PLC常用的繼電器:泰科、歐姆龍、富士、松下、高見澤、宏發、松川。 信捷用的宏發,你覺得宏發很差嗎?不會又是因為宏發是國產的吧? 如果其它品牌都用芬德的繼電器,而信捷用松川等,那還好說。可大家用的都是一線品牌,質量都差不多呀! |
---|---|