現有一臺新設備碰到一個問題,開關電源會經常斷電重啟,導致plc和觸摸屏重啟,懷疑是開關電源功率不夠,因為把小繼電器拔掉五六個就可以用了,但是運行一段時間后還是會跳。 后來仔細把所有24v設備功率仔細計算了一下,同時工作的最大功率應該在150w左右,而開關電源有200w應該夠用的。
因為每次重啟都是在同一時候,那個時候同時有10個小繼電器線圈和8個電磁閥線圈吸合,懷疑是不是反串電流過大導致開關電源重啟。
這種情況應該怎么辦,大家幫忙看看,是不是在線圈兩端反向并一個二極管,還是并聯電阻電容,還說直接加大開關電源。
如果并聯二極管或者電容,應該用什么型號的。
小的在這里先行拜謝各位大俠了!!!

 
yangguangfei
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 714 點
下載積分: 4036 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2012-09-02
最后登錄: 2025-01-09
查看yangguangfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-22 14:41
一般情況下,控制電源和負載電源是單獨得兩個電源,一是考慮安全性,還有就是故障好檢查,如果負載沒有問題,可以考慮給負載再加一個單獨電源
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲五月综合缴情婷婷| 久久毛片免费| 色婷婷五| 国产专区在线播放| 国内真实实拍伦视频在线观看| jul724青木玲中文字幕| 在线观看视频91| 国产在线成人精品| 精品精品国产高清a毛片| 欧美精品第二页| www国产精品com| 亚洲欧美日本综合一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区免费观看| 黄色一级片观看| 国产尤物福利视频一区二区| 青草青草伊人精品视频| 91国高清视频| 中国一级毛片在线观看| 欧美日韩在线播放| 国产三级网站| 国产在线精品美女观看| 国产精品免费一区二区三区四区| 国产美女白丝袜精品_a不卡| 香蕉视频在线观看网址| 九九热这里只有| 国产精品第一页第一页| 黄片毛片在线看| 国产乱淫a∨片免费视频| 久久久久琪琪精品色| 欧美国产一区二区| 青青草国产免费国产| 色偷偷女男人的天堂亚洲网| 亚洲图区综合| 三级网站免费| 九色91蝌蚪| 一级特大黄色片| 日韩美毛片| 亚洲精品麻豆| 青青久久网| 国产乱码一区二区三区| 国产素人在线观看|