如題:三菱FX2N作為從站,和西門子S7-300的主站系統進行通訊,請問如何實現?
(本人的畢設之中的一個任務,菜鳥一枚,請大家多多給點意見)
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6782 個
工控威望: 38385 點
下載積分: 5236 分
在線時間: 9556(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-17
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-24 14:33
印象中FX2N并沒有ProfibusDP模塊,所以你可以采用:

方式1:S7-300選用帶有C的機型,例如313C,或者購買CP341串口模塊,和FX2N做Modbus通訊或者自由協議通訊。
方式2:購買第三方Profibus轉Modbus模塊。
方式3:如果有觸摸屏的話,可以通過將300和FX2N分別接在觸摸屏不同的通訊口上,在觸摸屏中實現數據交換,如果沒有觸摸屏的話,使用PC的話,采用同一種方法。

Good Luck~
樓主留言:
非常感謝~  下午查了查網上的資料,有人說這樣可以。
1.直接連接三菱FX2N編程口,采用三菱內置的三菱FX2N編程口協議,此方法不需要在三菱FX2N上作任何設置和編程,在Profibus主站上需要依此協議編程不斷讀寫從站數據,三菱FX2N從站會自己響應主站回應數據。
2。通過三菱FX2N通訊模塊(FX2N232BD/ FX2N485BD或FX0N232ADP/ FX0N485ADP),采用三菱協

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区免费看| 欧美亚洲视频在线观看| 国产呦| 精品国产综合| 91香蕉视频在线看| 亚洲国产精品网| 国产人妖一区二区| 精品成人免费视频| aaaaaa精品视频在线观看| 免费亚洲黄色| 国产噜噜噜精品免费| 精品久久久影院| 欧美色爱综合网| 91亚洲精品一区二区自| 午夜免费福利在线| 欧美日韩顶级毛片www免费看| 国产精品亚洲第一区焦香| a级毛片免费播放| 北条麻妃99精品青青久久| 欧美高清在线精品一区二区不卡| 国产精品v欧美精品v日韩精品| xxxxx性视频免费播放| 亚洲香蕉在线观看| 欧美黄色片在线播放| 国产成人精品综合久久久 | 午夜精品久久久久久久久| 日本mv精品中文字幕| 男人都懂www深夜免费网站| 国产高清视频在线免费观看| 成人亚洲国产综合精品91| 妞干网这里只有精品| 自拍偷拍欧美亚洲| 久草视频手机在线观看| 亚洲精品一区二区三区在| 欧美成人毛片在线视频| 国产精品最新| 制服中文字幕| 国产精品日韩精品| 精品一区精品二区| 麻豆果冻传媒精品二三区| 精品a在线观看|