景曉丨夜貓
級別: 探索解密
![]() |
求助各位大神:只運用過星三角降壓啟動,但我經理讓我思考是否可以三角-星停止,就是在電機停止時采用從三星型運行切換到星形運行再停止。 具體是這樣:有個水泵,30KW,現在需要把水提上12米高,在停機時,因為是直接停機,所以有時管路的逆止閥會震得很響,甚至有一次逆止閥都震裂了。 我們現在設想,是否可以把星三角啟動反過來,讓原本處于三角形運行的水泵,先切換到星形運行,再從星形運行切換到停止,這樣是否能起到減緩停機時水壓對管路的反向沖擊? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
星三角降壓啟動---->只有降壓,沒有降速。 1.變頻控制。 2.分段加逆止閥。 樓主留言:星三角降壓啟動---->只有降壓,沒有降速。 可否再講詳細一點呢?星形啟動時,力矩變小,揚程變短,再聽水泵,不是就小一些回水壓力嗎? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
最有效簡單的方法是加裝[水鎚吸收器]。 樓主留言:現在管路已經定型了,所以如果三角-星停止可行的話,是最優方案。 |
---|---|
|