我準備做一條電鍍線,電鍍線總成65米,輸入點150點,輸出200點,我打算用三菱的方案
1-主基板模塊Q33B
2-電源模塊Q61P
3-Q01UCPU
4CC-Link系統主站模塊QJ61BT11N
5直流輸入模塊QX40
6觸點輸出模塊QY10
然后我在電鍍線上面放幾個控制箱,每個箱子里面放幾個遠程輸入和輸出模塊。
我現在問題是,我沒研究明白這個QJ61BT11N到遠程IO模塊的距離,我主控制箱到1號IO模塊是6米,然后1號站到2號站距離是10米,2號站到3號站是5米,3號站到4號站是5米,4號站到5號站10米,5號站到6號站10米,然后6號站到7號站是20米。我沒看懂說明書上面IO模塊之間距離是多遠,CC-LINK的專用電纜用什么樣的?請大神幫忙看一下,我這個方案是否可行
pengdehui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 231 點
下載積分: 2748 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2013-07-04
最后登錄: 2022-10-12
查看pengdehui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-15 13:21
距離不是問題,CC-LINK的專用電纜,市場有現成的專用線賣。買PLC時跟模組時應該就有得賣。
多多學習

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久一区二区三区| 成人免费视频网| 国产精品v一区二区三区| 丁香四月婷婷| 久久99热只有视精品6国产| 午夜在线视频国产| 91频视| 久久国产香蕉| 中文 字幕 高清 在线| 成人毛片免费视频播放| 欧美一级视频在线观看| 国产亚洲制服| 国产精品永久在线| 高清国产一区二区| 2021国产麻豆剧传媒精品网站| 国产一区二区精品| 久久精品国产无限资源| 青草视频在线观看免费资源| 亚洲狠狠搞| 亚洲日本高清成人aⅴ片| 国产在线精品观看一区| 美色影院| 黄色一级视频免费看| 精品国产一区二区在线观看| 国产精品第一| 国产三级精品播放| 国内自拍videos hd| 久久综合精品国产一区二区三区无| 深夜国产| 色男人天堂| 婷婷丁香激情| 亚洲一区在线观看视频| 成人国产一区| 成人久久久久久| 成 人色 网 站999| 成人黄色片在线观看| 自拍视频网| 在线播放国产视频| 亚洲精品资源在线| 亚洲首页在线观看| 亚洲免费a|