我有一臺西門子s7200,CPU 224 xp 的,上面有兩個端口,怎么可以在port1口可以下載程序,但是在port0口那里就不行呢,這是涉及到哪方面的,本人西門子時新手,求大神求解 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
西門子200的prot0和prot1是2個獨立的基于RS485的ppi通訊口。 如果在prot1通訊可以,而prot0不可以,首先說明通訊電纜、通訊參數(shù)是正確的,那prot0為什么無法通訊呢?可能的原因是prot0口已被用戶程序改寫的通訊模式,查看用戶程序,看程序內(nèi)部是否有對SMB30的賦值,如果有說明被改寫了,可以將cpu切換至stop模式,讓通訊口返回到ppi模式,另一個原因是prot0口硬件故障,這個只能修復(fù)硬件通訊口解決。 |
---|---|