大家好,
我公司有一客戶使用了大量中間繼電器,品牌為正泰產品。
其中有9個繼電器長期處于通電常閉狀態,后果是沒幾個月便損壞需要更換。
請問各位有沒有好的辦法來處理此事件,
通電常閉是客戶要求的,元件為正品,謝謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-14 14:31
具體問題還是具體分析,不能夠把個人的經歷和判斷強加在一個產品上。
首先這些繼電器的故障現象是怎么樣的,是觸點熔接;觸點接觸性問題;還是線圈、銜鐵等。
曾經參與過一個工程,因設備造價原因,設備制造商采用了討論中的品牌,故障一直不斷(說到底都是一些接觸性問題,如繼電器控制變頻器起、停、變速等),影響了正常的生產。
該系統大概有小型繼電器400個,2-3年間估計先后因接觸性問題換過20多個,當然其中有一些是設計(調試狀態變更后)留下的隱患----觸點過電流。問題還不僅僅只有這些,就是一個帶輔助觸點的短路器,也會產生接觸性問題,要知道這些觸點的負載只是連接到plc的輸入。

主站蜘蛛池模板: 97视频在线视频| 性孕妇video国产| 黄色一级在线| 国产精品美女福利视频一区| 国产精品中文字幕在线| 国产成人精品亚洲日本在线观看| 国产一区二区视频在线观看| 欧美在线观看a| 成人影片在线播放| 动漫男女交性动漫网站| 日本免费看片在线播放| 人人干人人玩| 在线观看激情偷拍视频| 天天射色综合| 久久久国产精品免费看| 国产精品二| 黄色在线资源| 国产欧美日韩在线人成aaaa| 欧美丰满白嫩bbw激情| 成人欧美一区二区三区视频不卡| 亚洲国产成人久久一区www妖精 | 好骚综合在线| 亚洲天堂美女视频| 久久成人国产精品青青| 91亚洲精品福利在线播放| 香蕉视频在线免费看| 久久久久久尹人网香蕉| 成人免费久久精品国产片久久影院| 黄色片的网址| 国产在线观看美女福利精| 你懂的免费在线| 中文国产成人精品久久一| 一级片一区| 亚洲 午夜在线一区| 久久国产综合| 精品一区二区三区视频在线观看免| 国产精品特黄一级国产大片| 欧美成人免费网在线观看| 亚洲国产精品日韩在线观看| 久久对白| 亚洲国产一|