    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 615 點
下載積分: 1825 分
在線時間: 527(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-01-01
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

主站蜘蛛池模板: 黄色录像免费看| 国内精品一级毛片免费看| 久久一区二区三区99| 国产情侣自拍偷拍| 久久在线视频免费观看| 亚洲一区二区影院| 一级黄色片一| 日韩在线免费播放| 亚洲精品一区二区久久| 青青热久免费精品视频网站| 国产自约视频| 美国一级大黄大色毛片视频一| 99re热久久精品这里都是精品| 久久成人亚洲| 欧美视频一区二区专区| 亚洲乱淫| 永久免费aavv视频播放| 一级国产20岁美女毛片| 久久精品国产夜色| 免费在线观看一级毛片| 国产一区二区精品久久| 国产欧美视频在线观看| 草草视频在线观看| 国产成人综合久久综合| 久久久精品电影| 欧美四区| 日韩欧美在线播放| 午夜拍拍| 亚洲岛国片| 亚洲精品二区中文字幕| 亚洲午夜久久久久影院| 91桃子| 中国一级特黄特级毛片| 亚洲精品亚洲人成在线观看麻豆| 色婷婷亚洲五月色综合色| 欧美a区| 免费黄色资源| 欧美3p在线观看| 青木玲中文字幕一区二区| 欧美一级欧美三级| 欧美一区二区三区视频在线观看|