    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
zheng66661
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 154 點
下載積分: 511 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2024-10-26
查看zheng66661的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 10:51
現在網上都找不到TS002的手冊了

主站蜘蛛池模板: aa一级片| 国内一级特黄女人精品片| 成人久久网站| 免费碰碰碰视频在线看| 欧美日韩国产一区三区| 国产123区在线视频观看| 国产一级视频播放| 国产亚洲一区二区手机在线观看 | 黑人尻逼| 精彩视频一区二区| 激情性生活视频在线播放免费观看| 国产成人8x视频一区二区| 国产麻豆精品免费密入口| 国产乱码在线精品可播放| 国产精品亚洲一区二区三区正片| 国产日韩在线观看视频| 国产欧美日韩视频| 国产大乳喷奶水在线看| 国产成人在线视频观看| 丁香婷婷激情网| 99re在线这里只有精品| 精品视自拍视频在线观看| aa一级片| hh99m 福利毛片| 人人干人人玩| 久久草精品视频| 日韩一区二区三区在线播放| 毛片xxx| 亚洲国产精品久久日| 在线综合网| 在线免费一级片| 成人免费网址在线| 成人欧美一区二区三区白人| 污网站网址| 成年黄网站免费大全毛片| 免费观看黄色小视频| 欧美一级毛片欧美毛片视频| 欧美日产国产亚洲综合图区一| 久久综合综合| 欧美日韩亚洲第一页| 欧美日韩国产亚洲一区二区三区 |