99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

zyk330860
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 197 點
下載積分: 8280 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2014-12-16
最后登錄: 2022-03-16
查看zyk330860的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-21 13:21
RT Modbus RTU相對ASCII來說傳輸速率要高一些,但是由于ASCII協議有開始標志和結束標志,所以一個數據包之間的各字節間的傳輸間隔時間可以大于1秒,而MODBUS RTU方式下,由于沒有規定開始和結束標記,所以協議規定每兩個字節之間發送或者接收的時間間隔不能超過3.5倍字符傳輸時間。如果兩個字符時間間隔超過了3.5倍的字符傳輸時間,就認為一幀數據已經接收,新的一幀數據傳輸開始,所以RTU方式下兩個字節間傳輸間隔有時間要求。MODBUS 的ASCII和RTU兩種協議的這一區別可能決定某些應用場合只能選用其中一種協議,那么問題來了,應該怎樣選擇呢,哪位大俠能給舉一下比較好的例子呢? 還有就是用臺達的PLC選擇RTU的話效果如何,望賜教~~~
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-23 15:33
MODBUS通信分成RTU模式和ASCII模式
RTU模式采用CRC校驗
ASCII模式采用和校驗
以前的PLC(比如FX2N)做MODBUS優先會選擇ASCII模式。因為沒有CRC校驗指令,只能做和校驗。如果通信對象只有RTU模式,只能寫一個CRC校驗的子程序,所以比較麻煩。現在PLC(比如FX3U)都支持CRC校驗指令,或者直接買個模塊就更簡單了FX3U-485BD-MB
現在的產品一般都是RTU模式的,也有可以選擇的(比如富士表,訂貨時指定),建議樓主優先選擇RTU模式,因為現在的PLC做RTU模式指令都方便了,RTU模式的“CRC校驗”比ASCII模式的”和校驗“抗干擾能力強太多了。編碼方式比ASCII模式也要簡潔。
樓主留言:
您使用過臺達的PLC嗎 現在我用的臺達PLC大多是默認ASCII模式,可以用RTU嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zyk330860) 那您使用過臺達的PLC嗎 ..

    主站蜘蛛池模板: 毛片在线播放a| 亚洲欧美日韩另类| 日本九九精品一区二区| 成人黄色一级毛片| 欧美亚洲国产精品久久高清| 国产精品免费视频一区| 偷亚洲偷国产欧美高清| 国产成人亚洲精品乱码在线观看| 中文字幕久久乱码一区二区| 污污网站在线免费观看| 国产v综合v亚洲欧美大片| 国产精品日本一区二区不卡视频| 精品无码久久久久国产| 国产成人精品女人不卡在线| 久久vs国产综合色大全| 日韩美女强理论片| 亚洲国产日产韩国欧美综合| 1024cc香蕉在线观看播放中文看| 九九免费精品视频| 日本一区二区三区有限公司| 午夜激情婷婷| 亚洲一区二区三区一品精| 在线观看搡女人| 成年视频xxxxxx在线| 免费一级a毛片在线播放| 欧美日本二区| 欧美成人观看免费完全| 国产91福利| 国产大学生一级毛片绿象| 国产免费叼嘿在线观看| 国产裸舞福利资源在线视频| 国模人体肉肉拍拍| 思思久久q6热在精品国产| 黄片毛片大全| 黄色一级片a| 黄网址在线看| 高清视频一区二区三区| 涩色婷婷狠狠第四四房社区奇米| 黄色免费的视频| 黄色一级网站| 热国产热综合|