suiyuan666
級別: 論壇先鋒
![]() |
大家好,我用三菱FX3GA PLC回原點時獲取三菱伺服Z相脈沖(OP 接到X0),高數計數器(C235)的數值一直為0,請大家指點下,不勝感激! 伺服型號為MR-JE-70A,程式和接線如圖所示,請大家幫忙看下。 |
---|---|
|