wzd123456
級別: 探索解密
|
有一臺變頻控制的三相15Kw電機在正常運行中突然反轉,開始以為有人不小心點動了反轉開關,后來幾天中又出現了兩次,可以 |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
|
反轉時無報警,發現后按停止再啟動又恢復正常。采用面板控制,面板上有REV,FWD。面板用大約十米長的通信電纜連接到總控制臺上。有兩臺同樣變頻器作同樣連接,從沒出過這種問題。 |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
|
本故障有如下幾個難點:一是故障出現的次數很少,維修人員無法看到當時的現象。二是變頻器只有RuN和Hz指示燈,沒有REV和FWD指示燈,故障時操作員也無法立即發現。三是反轉時變頻器不報警。 |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
|
如果瞬間缺相導致反轉那變頻器應該報過流,而實際并沒報,所以我認為出故障時應該是先停止后反轉。由于故障出現的不頻繁,設備也不可以隨便停,所以也無從下手,感謝各位鼎力相助! |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
|
前兩天停機檢修,我按照各位師傅的方法檢查了各接點的連接情況,沒發現問題。看來只有等再出現問題時能在第一時間得到第一手資料再想辦法解決吧!解決問題后我會向各位分享。再次感謝! |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
|
今天我終于見到故障出現時的現象,可以肯定是變頻器的問題,因為故障時頻率下降到零后再反轉頻率上升到設定值。變頻器是四方電氣的E380系列15千瓦的。故障前運行很正常,故障時的現象與點了反轉開關時的現象一樣。希望高手給予指點。 |
---|---|
|