現在有2臺[315KW電機需要分別控制,基本是滿負荷啟動。要求最好是平穩啟動,啟動電流沖擊越小越好。
  星三角啟動應該成本最低,但啟動電流估計也得三四倍,對電網和負載沖擊也大。
  請教各位,變頻器和軟起選擇哪種還好?他們可以把啟動電流控制在幾倍?這兩種方式各有什么利弊?大概預算是多少?謝了!/size]
李想
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-06 10:44
低壓大功率電機帶負載啟動,1、星三角降壓啟動根本做不到。2、如果沒有什么要求的話,使用變頻器價格高了點。3、軟啟動倒是可以選擇配置低端一點的,價格相對要便宜一點。

主站蜘蛛池模板: 国产精品一级视频| 亚洲国产精品线观看不卡| 国产欧美一区二区三区视频在线观看| 操日本人| 国产精品视频麻豆| 欧美日韩中文视频| 亚洲国产欧美日韩一区二区三区| 99精品热视频这里只有精品7| 日本老年人精品久久中文字幕| 亚洲精品成人一区二区www| 欧美日韩亚洲国产精品一区二区| 国产免费啪视频观看网站| 黄色三级毛片网站| 成人合成mv福利视频网站| 激情视频亚洲| 麻豆传媒网站入口| 日本欧美韩国专区| 午夜成年人视频| 亚洲精品福利一区二区三区| 中文字幕在线观看不卡| 一级毛片一级毛片一级毛片 | 美女被啪全免视频软件| 精品三区| 91短视频在线观看免费最新91| 国产麻豆高清在线观看| 国产综合在线观看视频| 鲁丝片一区二区三区毛片| 欧美一区二区三区久久综合| 视频一区 精品自拍| 亚洲福利视频一区二区| 亚洲精品影院久久久久久| 亚洲综合欧美日韩| 91在线视| 综合一个色| 一区二区三区欧美| 亚洲在线精品| 亚洲色图图| 亚洲精品在线不卡| 亚洲 欧美 中文 日韩欧美| 亚洲国产成人久久77| 亚洲国产综合久久精品|