各位大師好:
    現在我手上有CPU224,EM231(6ES7 231-0HC22-0XA0),還有就是一體化的PT100溫度變送器1個(輸出4-20ma,電壓24VDC,量程是0-100。共有5個接線柱,其中3個是連到三線制PT100熱電阻,另外兩個是+和—)還有就是在這個一體化溫度變送器外端還有個名牌:WZP-130,PT100,-200--450 ℃,到底這個溫度量程以哪個為準(0-100℃還是-200--450 ℃呢)。我現在就是想通過這個變送器連到EM231上,編程來得到實際的溫度變化。現在想問的是,我在調試中發現溫度不對,采集值AIW0基本不變化,1280上下浮動。采用的是Scale_I_TO_R指令,input:AIW0,Ish:32000,Isl:6400,Osh:100.0,Osl:0.0,OUTPUT:VD0。EM231撥碼開關是on,on,off。接線是:變送器中的“+”接到24VDC正極,“-”接到EM231上的A+,A-接到24VDC負極,A+和RA短接,其它端口不用(沒有短接),中途我也換了個變送器,還是老樣子,不知哪里不對。中途我換了其它兩線制4-20ma變送器,同樣編程接線,但是好的。總不至于兩個PT100變送器都是壞的吧,用萬用表測量PT100阻值正常。請大師指點。
    
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9545 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-01-10
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-14 10:47
變送器的 - 接到模塊的A+,模塊A+與AR短接。模塊的A-連接DC24V負端。變送器量程是-20--450 ℃ ,對應4-20ma,PT100是熱電阻型號。接法沒錯,量程錯了,另外應該是-20不是-200吧!
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9545 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-01-10
查看711022027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-14 21:39
你可以這樣,接一個PT100零度時的電阻到變送器,監視AIW0的數值 ,把它填入Isl,然后接入一個100度時的電阻,修改Osh的值使輸出變為100即可,這樣你就標定好了,即使低于4ma也標定得出來。

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 国产三级理论| 亚洲经典在线观看| 一级一级一级一级毛片| 日韩美a一级毛片| 成人网址| 青草国产精品久久久久久| 国产免费高清无需播放器| 黄色一级大片视频| 91视频苹果版| 国产精品久久久久国产精品| 蜜桃97爱成人| 日韩专区中文字幕| 亚洲爽视频| 91高清国产经典在线观看| 久久国产乱子伦精品在| 中文在线日韩| 亚洲视频一区网站| 成年黄色| 色综合精品久久久久久久| 欧美成人免费观看的| 国产成人在线免费视频| 国产精品秦先生手机在线| 黄色成年视频| 韩国一级做a爰片性色毛片| yy9299| 国产大尺度吃奶无遮无挡| 国内欧美一区二区三区| 久久在线一区| 欧美成人精品第一区二区三区| 天天插天天爽| 天干天干夜天干天天爽| 亚洲丁香| 性亚洲| 天天色综合影视| 午夜精品久久久久久久爽| 亚洲精品黄色| 五月天婷婷在线视频国产在线| 亚洲交配视频| 亚久久| 日韩国产欧美视频|