三菱手冊上有這樣一句話:PLSV可變速脈沖輸出由于在啟動/停止時不執行加減速,如果有必要進行緩沖開始/停止時,請利用FNC67 RAMP等指令改變脈沖頻率的數值。
現在想使用PLSV  D200 Y0 Y2  然后使用RAMP指令讓D200的內容遞增或者遞減就可以間接實現PLSV的加減速功能了。
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 192 點
下載積分: 672 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2012-06-07
最后登錄: 2016-10-17
查看luohongliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-13 10:11
引用
引用第1樓lixianji_007于2015-10-13 09:10發表的  :
這個只是針對FX3UC 且Ver.2.20以下時需要用到的,這個版本以下的PLSV指令啟動/停止時不執行加減速,需配合RAMP指令實現加減速的功能;FX3U、FX3UC Ver.2.20以上時不需要,只使用PLSV即可的。現在新買的PLC版本都在這個之上了

我用的是FX1N的PLC

主站蜘蛛池模板: xxⅹ丰满妇女与善交| 久久久久网站| 乱子伦xxxxvideos| 国产免费叼嘿视频| 爱爱激情视频| 91视频18| 国产美女啪| 亚洲视频91| 日韩成人性视频| 亚洲综合视频一区| 国产片性视频免费播放| 特级毛片全部免费播放a一级| av97色噜噜狠狠| 欧美日韩国产精品综合| 亚洲欧美精品一中文字幕| 99精品国产美女福到在线不卡 | 青青成人福利国产在线视频| 亚洲最大综合网| 日本黄色免费网址| 你懂的免费网站| 欧美成人aa久久狼窝动画| 特级黄色片视频| 精品一区二区三区在线成人| 国产sss| 欧美精品在线免费观看| 1024免费看| 9l国产精品久久久久麻豆| 一级片视频网站| 日韩啪啪片| 毛片3| 好大好爽国产美女h福利视频| 欧美成人黑人性视频| 国产精品手机视频一区二区| 91久久精品国产一区二区| 大象焦伊人久久综合网色视| 国产精品色婷婷在线观看| 免费网站在线看| 亚洲精品国产精品乱码不97| 一级特黄国产高清毛片97看片| 久久亚洲欧美日本精品品| 久久99精品国产|