有朋友熟悉OMRON MODBUS-RTU通訊的嗎? 本人在使用串口網關的模式時,讀取的數據和用串口助手讀取的數據有一點偏差,哪位大大能指點嗎? 現在問題: 串口助手接受到的數據是01 04 04 C0 46 66 66 (不含CRC校驗碼) PLC中D32350開始的數據是01 04 00 05 04 C0 46 66 66 雖然數據上沒有錯,但是OMRON PLC 加了個05 后,導致了后面數據都有了偏移, 即:D32350:0001 D32351:0004 D35352:0000 D32353:0005 D35354:04C0 D35355:4666 D32356:6600 需要的是C0 46 66 66這幾個數據,但被插入05后,04作為了數據,導致C0開始的數據都錯位了。 既然D32354中的04就是字節數了,為什么OMRON PLC不是讀取這個數據放在D32353中, 而是把04作為數據一起讀取后放在D32354開始的數據區呢? 有朋友遇到過這種情況嗎?怎么解決的呢? |
---|---|
|