有朋友熟悉OMRON MODBUS-RTU通訊的嗎?
本人在使用串口網關的模式時,讀取的數據和用串口助手讀取的數據有一點偏差,哪位大大能指點嗎?
現在問題:
串口助手接受到的數據是01 04 04 C0 46 66 66 (不含CRC校驗碼)
PLC中D32350開始的數據是01 04 00 05 04 C0 46 66 66
雖然數據上沒有錯,但是OMRON PLC 加了個05 后,導致了后面數據都有了偏移,
即:D32350:0001
D32351:0004
D35352:0000
D32353:0005
D35354:04C0
D35355:4666
D32356:6600
需要的是C0 46 66 66這幾個數據,但被插入05后,04作為了數據,導致C0開始的數據都錯位了。

既然D32354中的04就是字節數了,為什么OMRON PLC不是讀取這個數據放在D32353中,
而是把04作為數據一起讀取后放在D32354開始的數據區呢?

有朋友遇到過這種情況嗎?怎么解決的呢?
haiyouyang
LabVIEW & C++
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 8153 點
下載積分: 42863 分
在線時間: 889(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2024-12-28
查看haiyouyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-13 14:06
OMRON MODBUS-RTU 通訊數據接受的格式就是這樣的,前面的05是返回的字節數

主站蜘蛛池模板: 成年人在线免费网站| 国产一| 99九九成人免费视频精品| 欧美日韩一区二区在线视频播放 | 亚洲一区二区三区麻豆| 久久成人免费视频| 午夜视频网址| 亚洲精品久久精品h成人| 欧美三级伦理| 国产一区二区不卡| 国产精品 日韩| 香蕉在线精品视频在线观看2| 97久视频精品视频在线老司机| 国产中文欧美| 久久一本色系列综合色| 色日韩在线| 亚洲免费福利| 亚洲综合欧美| 57pao一国产成视频永久免费| 九九操视频| 久久久免费视频观看| 日韩亚洲国产欧美精品| 亚洲丝袜在线播放| 在线观看国产精品入口| 我要看黄色一级大片| 直接看的毛片| 欧美一级成人| 欧美成人手机在线视频| 国产一级毛片大陆| 国产专区在线播放| 国产在线精品一区二区不卡| 国产黄色a| 国产特级毛片aaaaaa毛片| 国产精品视频在线免费观看| 草比视频在线观看| 经典香港a毛片免费观看| 美女视频大全美女视频黄| 黄网站大全| 美女一级毛片免费不卡视频| 黄色aaa级片| 看5xxaaa免费毛片|