99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

zb06
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 217 點
下載積分: 761 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-02-19
最后登錄: 2024-09-21
查看zb06的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-17 16:06
現一條生產線主機用315-2DP PLC 與s7-200 224XP用EM227做PROFIBUS DP通訊,但出現一個問題兩PLC能通訊上 但是315只能讀200的數據 不能寫數據到200是怎么回事呢,哪位高手幫解答一下
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 322 點
下載積分: 4219 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2024-12-06
查看天使之心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-23 13:59
這個詳細解釋比較麻煩,當面講就容易。
你就記住組態EM277的時候選擇的數據長度和地址對應關系就行。比如,組態時選擇的是8字節進8字節出,對應S7-200的V0起始位,S7-300分配給EM277的地址是IB2~ib9、QB6~QB13。那么,S7-300中的QB6~QB13就對應S7-200中的VB0~VB7、IB2~IB9對應VB8~VB15。在兩端PLC編程的時候選擇這些地址傳送數據就行了。

主站蜘蛛池模板: 色视频在线观看视频| 九九热国产视频| 成年黄色网址| 国产 日韩 一区| 国产精品美女在线观看| 91你懂得| 国产女人体一区二区三区| 欧美国产亚洲一区二区三区| 一级鲁丝片| a毛片a毛片a视频| 久久免费毛片| 日韩黄色影院| 亚洲黄色片在线观看| 好吊色青青青国产欧美日韩| 欧美激情片网站| 国产在线精品福利大全| 故意坐公交忘穿内裤被挺进小说 | 国产精品入口麻豆高清| 欧美日韩国产综合视频一区二区三区| 亚洲精品国产一区二区三区在| 96精品国产高清在线看入口| 一级黄色免费观看| 久久国产精品视频一区| 日韩欧美综合在线| 北条麻妃一区二区三区| 亚洲国产精品自在现线让你爽| 成人黄色免费网站| 免费在线一级毛片| 免费一级黄色片| 青青青青久久国产片免费精品| 欧美黄色免费大片| 国产a级三级三级三级中国| 国产网友自拍| 国产呦系列| 国产欧美日韩在线观看一区二区三区| 夜恋秀场欧美成人影院| 香蕉在线视频观看| 香蕉视频3| 国语自产拍在线观看7m| 看黄网站在线观看| 国产精品久久久久无码av|