1;PLC到步進驅動器之間要接一個2.2KΩ的限流電阻,現在不記得是多少瓦,記得以前使用過1/4W,現在想
問一下使用2.2KΩ  1/4W電阻限流行不行,謝謝。
2;還想問一下有沒有不用把電阻焊接來連接的電阻,比如兩端使用端子連接的電阻有沒有?
不斷向前
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-01-05
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-24 15:16
PLC為了提高抗干擾性,所以輸入都采用24V,一般10V以下就作為0電平,12V以上就作為1電平(各品牌PLC有差別,但不大)
而步進驅動器是通用的,也可用單片機驅動,所以用5V電源,一般1V以下為0電平,3V以上為1電平(如負邏輯則相反)
為了電平匹配,所以要串降壓(限流)電阻。
最好把電阻放在驅動器的輸入端,這樣可提高抗干擾性,信號線上感應到的干擾電壓,經過電阻分壓,也可得到衰減。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dmh) 真誠感謝!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。

    主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线综合| 久久国产大片| 极品色综合| 国产乱人乱精一区二区视频密| 精品专区| 欧美香蕉视频在线观看| 综合久久精品| 一级日韩片| 在线播放国产一区| 国产剧情麻豆精品免费| 国产精品69白浆在线观看免费| 亚洲国产成人影院播放| 91精品手机国产免费| 久精品视频| 日韩免费视频一区二区| 亚洲第一页中文字幕| 农村妇女野外牲交一级毛片| 欧美国产一区二区三区| 国产小视频2023| 嗯啊在线观看免费影院| 国产成人综合日韩精品婷婷九月| 久久国产在线观看| 免费精品美女久久久久久久久久| 五月天婷婷精品视频| 亚洲国产一| 亚洲色图欧洲色图| 中文激情| 2022精品福利在线小视频| 日本成a人片在线观看网址| 毛片女人毛片一级毛片毛片| 亚洲精品中文字幕一区| 欧美色爱综合| 欧美色图自拍| 欧美色资源| 欧美日韩一二区| 国产精品酒店| 美女黄18岁以下禁看| 美国一级特黄| 美女视频一区二区三区在线| 美女国内精品自产拍在线播放| 黄色片视频在线观看|