請教各位師傅:
情況如下:
我有一個空氣處理系統,加熱可以選擇蒸汽加熱或電加熱,用PID溫控器控制,在加熱過程中,很順利,比如我設定50攝氏度,很快就到了,但是,當到了50攝氏度后,我現在的目標溫度變了,我想只要40攝氏度就好,問題來了:

不管我是采用蒸汽加熱模式還是電加熱模式,都不能從50攝氏度回到40攝氏度,按照正常道理來說,只要不加熱,直接通沒有被處理的風,應該很快就能降到設定溫度,但是,不知道為什么,在50攝氏度將至40攝氏度的過程中,雖然PID溫控器的輸出指示燈沒有閃了,但PID始終都有一個輸出值,因為有這個輸出值在,溫度始終將不到我要的溫度。

不知道這個輸出值是什么東西,可以調的嗎?可不可以讓PID停止輸出的時候,不會有這個最低輸出值存在,或者讓這個最低輸出值變小,那樣我的設定溫度才能降到。


不知道我有沒有講清楚,希望各位高人能指點一二。

用的PID溫控器是:臺灣偉林  BTC-9100
chen1991903
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2024-09-21
查看chen1991903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-23 09:25
看下輸出補償參數 OFST 值是多少? 把它改小或直接改 0 ,

主站蜘蛛池模板: 国产在线观看不卡 | 777欧美 | 成人黄色激情网站 | 国产美女一级特黄毛片 | 欧美一级黄 | 老子影院午夜伦不卡亚洲 | 91影视在线 | 亚洲无线 | 亚洲大片免费观看 | 九九精品免视看国产成人 | 国产精选91热在线观看 | 欧美一区二区三区免费看 | 可以免费看的毛片 | 欧美高清a | 被黑人操| 日韩精品无码一区二区三区 | 国产成人精品第一区二区 | 蜜桃视频成a人v在线 | 99re热视频这里只有精品5 | 色狠狠婷婷97 | 一级黄色片国产 | 一区二区三区高清在线 | 看真人一级毛多毛片 | 国内一级片 | 青青在线成人免费视频 | 精品视频一区二区三区 | 美国黄色毛片一级 | 国产午夜在线观看 | 免费精品在线视频 | www.黄色在线观看 | 国内自拍网址 | 一级一级一级毛片 | 国产精品嫩草影院人体模特 | 好黄好猛好爽好痛的视频 | 免费中日高清无专码有限公司 | 国产真实强j视频在线观看 国产真实露脸4p视频 | 欧乱色国产精品兔费视频 | 丝袜制服中文字幕 | 一级毛片免费高清视频 | 日本黄色免费网址 | 久久亚洲国产精品五月天 |