大家好,我想問問如何進行通訊使得我在人機界面機上輸入一個數字,就可以使變頻器調節至相應的頻率?變頻器的啟停由三菱FX1N plc控制,下位接三個變頻器(每個變頻器連一個變頻調速電機),plc的上位機用普通pc機。我最近在用VC++做HMI人機界面,不知道想完成我剛剛所說的任務,應該怎么進行串口通信?是不是需要先對plc通信再對變頻器通信?還是直接使得pc與變頻器通信,如果這樣,pc的串口就不夠了。虛心求教,謝謝各位大俠!
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 8184 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-31
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-11 09:37
HMI直接與變頻器通信,通信方式:RS485!簡單的很,直接讀寫你的頻率設定地址就可以了.

主站蜘蛛池模板: 国产免费一区2区3区4区| 毛片色| 欧美草| 国产情侣一区二区| 黄站在线| 999伊人| 国产在线观看免费| 欧美啪啪毛片一区二区| 亚洲精品入口一区二区乱| 99久久99久久精品国产片果冻| 日本特级黄色| 手机在线看黄| 亚洲最大的黄色网| 自拍影视| 免费三级毛片| 欧美一级毛片免费大全| 国产一区二区三区欧美精品| 国产黄大片| 性视频免费视频大全| 黄色免费在线看| 精品视频国产| 91精品国产手机在线版| 国产成人在线小视频| 国产三级观看| 国内精品久久久久影院6| 久久精品在线免费观看| 免费国产精成人品| 欧美亚洲偷图色综合91| 欧美一区二区三区日韩免费播| 午夜资源| 深夜影院在线视频观看| 午夜久久久久久网站| 亚洲大片| 特级毛片永久久免费观看| 校园春色国产精品| 婷婷777| 日韩 欧美 国产 亚洲 中文| 色婷婷亚洲综合| 青青青国产在线手机免费观看| 日日干日日操| 欧美视频在线观看免费精品欧美视频 |