99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-15 22:35
急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
wujianzzx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-19 19:59
急停按鈕是在緊急情況下切斷控制電源而用,所以只有拍下才最快最符合人的本能,重新起動得按起動按鈕,而且鎖不住說明壞了就應該及時更換

主站蜘蛛池模板: wwwwxxxx免费| 久久看视频| 中文字幕亚洲日本岛国片| 久草小区二区三区四区网页| 亚洲精品高清国产一久久| 国产911情侣拍拍在线播放| 国产激情自拍| 激情婷婷| 国产成人影院一区二区| 久久一本色系列综合色| 天天拍久久| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 一级黄色在线| 久久香蕉国产线看观看8青草| 可以直接看的黄色网址| 成人免费v片在线观看| 欧美一级二级毛片视频| 国产99r视频精品免费观看| 国产福利视精品永久免费| 涩久久| 91在线日本| 草草在线免费视频| 国产欧美日韩在线观看| 久久精品视频免费看| 欧美福利片在线观看| 香蕉97| 亚洲第一综合网站| 亚洲免费高清| 亚洲欧洲国产成人综合一本| 2021国产精品自拍| 在线观看二区三区午夜| 伊人精品综合| 色妇女影院| 全黄a免费一级毛片人人爱| 免费观看日批视频| 免费国产一级| 免费在线a| 色亚洲影院| 成年人视频黄色| 成人三级黄色片| 亚洲精品国产精品国自产网站|