dalianplc
級別: 探索解密
![]() |
傳感器變送 輸出4---20MA 我在PLC程序里 把它轉換成實際工程量 ,,在觸摸屏顯示,可是 實際 測量 的溫度 與PLC 模擬量的溫度不一樣 我改怎么辦 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
應該計算有誤 以溫度而言,例如 1. 4~20mA= 0~160度C 當量測電流為 12mA時 (12-4)*[160/(20-4)]=80度C 若電流不容易量測,可並連250歐姆電阻。 =>1~5V = 0~160度C 2.比較輸出的電壓or電流的計算値與顯示値是否相同? 如果相同,就表示PLC計算示有誤。 |
---|---|
|