1935807118
級別: 家園常客
![]() |
這個價格算是可以了,接線帶編程調試最多也就2個工作日。 |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園常客
![]() |
40個氣缸加2個步進馬達4個普通單相馬達,帶接線寫程序調試動作OK,3個工作日完成,我只管跑順機器動作,至于能不能出好的產品和我沒關系的,那是機械設計的問題。任何一個氣缸的原點終點延時和馬達的各種參數都可以在人機上調整。一般情況機械改動不大我都不需要過去的。 |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園常客
![]() |
你去了解下做電子連接器的自動組裝機,接線最費時間的就是氣缸的感應線,電磁閥買的是成套安裝好的,直接接PLC輸出就可以了,不需要配線管,就底板走點線槽,插氣管和裝機械的配合快的很,至于工藝溝通的話那就更快了,基本上我先看遍機器,基本上的動作順序我心里就有底了,有不清楚的和機械設計人員溝通下就差不多了,因為這個行業里面的設備都大同小異,大多數都是些成熟的機構。觸摸屏的程序基本是拿以前寫好的改改就差不多了,PLC程序大概寫半個工作日,線接好了,通電試機加調試下程序,動作經過機械設計的確認OK后就差不多了,觸摸屏上基本上可以調整機器的任何一個參數,甚至有些動作可能需要調整的我都會在觸摸屏上做個切換按鈕,方便他調試。點數大概在140點左右。如果你還不相信我也沒辦法。 |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園常客
![]() |
誰說一定要過度繼電器,從來都是PLC輸出直接控制電磁閥的,個別負載會過渡繼電器的。凡事沒絕對,時間短就一定不堪入目嗎? |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園常客
![]() |
一臺40多個氣缸的自動組裝機,正常運行1秒鐘出個產品,假如每個電磁閥都加個繼電器的話,繼電器的響應時間所影響的產出一天下來隨便少個幾K產品是很正常的,就算一個產品1毛錢的利潤,那也是好幾百塊錢的,至于說電磁閥短路燒點,反正我廠里幾十臺自動機,我一年也難得換幾次點的,反過來如果像你所說加繼電器,我估計隔三差五就要換繼電器了。 |
---|---|
|