樓主  發表于: 2015-01-27 16:21
如題,最近做一套國外的設備。對方是3相220v60hz的,苦于斷路器,熱繼,接觸器不好采購(想用國產,市場沒有,要高價訂購)。考慮用國產市場上的斷路器等替代,考慮方案是:(假定后面負載是220V60hz15kw 功率因數0.9馬達,推算電流為44A.)。
問題是:1.斷路器用380v50hz100A的能否用;
        2.接觸器用CJX2- 65A的能否用;
        3.熱繼用nr2-93   48-65A;
        4.其余國內用的單相220V50hz電壓,直接用對方的ac220 60hz。所需的DC24v也直接用常用的單相220v50hz電源接到對方的220v60hz的電源上轉換而來?
        
不知道上述方案可否,控制器件的高電壓能代替低電壓用嗎?50HZ用在60hz的上面(僅斷路器,接觸器,熱繼和變頻器)影響有多大?
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-01-05
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-28 16:46
接觸器有50/60Hz通用的,像施耐德LCD系列的。
其他用電器建議選購適用于60Hz的,否則可能對使用壽命有影響。

主站蜘蛛池模板: 一级黄色免费网站| 久久久久免费精品视频| 91福利国产在线观看| 日韩欧美一中字暮| 成年人免费网址| 欧美三级在线播放| 国产免费人成xvideos视频| 黄色一级视频免费| 成年人小视频在线观看| 九九毛片| 欧美猛妇色xxxxxbbbb| 性做久久久久久网站| 最全精品自拍视频在线| 一级特黄aa毛片免费观看| 日韩中文一区| 午夜特级毛片| 亚洲精品一区二区| 自拍偷拍视频在线观看| 欧美一级毛片欧美一级| 国产一区二区三区四区偷看| 国产精品久久做爰| 特级做a爰片毛片免费看一区| 国产不卡视频在线播放| 国产亚洲欧美久久精品| 午夜性激福利免费观看| 在线看一区| 成人亚欧网站在线观看| 极品国产高颜值露脸在线| 欧美日韩一区二区三区视视频| 国产一区二区网站| 国产中文一区| 国产黄片毛片| 国产福利在线观看一区二区| 国产精品国产三级国产在线观看| 俄罗斯一级成人毛片| 久久久亚洲精品国产| 欧美高清v| 麻豆影视在线| 久青草青综合在线视频| 免费观看片| 久久青青国产|