復制新接了一臺機,用的是XC3 32T的PLC,控制松下A5伺服驅動器做位置和力矩控制。把上臺已經生產機器的PLC程序下載進去,機器不動。于是我把上臺機器的脈沖線X0 X1接到這臺機的伺服脈沖線上,以控制伺服動作,上電手動居然動了,說明伺服那邊沒問題,程序也沒問題,唯的一問題是這臺PLC不發脈沖。為什么同樣的程序同樣的PLC,我復制的這臺機PLC卻不發脈沖了?
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4003(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-01-22
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-07 10:44
新的plc和伺服通信是不是沒有設定好,可以檢查對比2臺PLC內部設定的參數
獨自漂泊

主站蜘蛛池模板: 91久久久久久久| 久久激情综合网| 亚洲精品中文字幕乱码| 国产一级免费在线观看| 国产精品偷伦视频免费观看的| 羞羞色院91精品网站| 91天天操| 一级级黄| 久久国产一区二区| 日韩毛片大全免费高清| 亚洲免费在线观看视频| 国产一级黄色录像| 国产精品国产三级国快看| 普通话对白国产情侣自啪| 国产 日韩 欧美 亚洲| 国产在线播放免费| 久久电影精品久久99久久| 欧美精品在线视频观看| 深夜爽爽爽gif福利免费| 亚洲精品欧美综合| 亚洲综合视频在线观看| 99久久免费精品| www.久久视频| 中文字幕一区二区视频| 亚洲国产精品综合久久20| 成人第一页| 成年视频在线播放| 全部免费特黄特色大片农村| 欧美一级毛片欧美一级无片| 欧美精品国产| 欧美黑人成人www在线观看| 黄色一级片黄色一级片| 精品91视频| 黑人视频在线| 综合久久婷婷| 黄色片网站在线| 黄色大片毛片| 看一级特黄a大片国产| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 特色一级片| 国产精品视频流白浆免费视频|