   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2409(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-03-03
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 15:30
2.5平方就夠了,國標銅芯線。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2409(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-03-03
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-26 21:01
看到這樣多人支持2樓,真是好笑,還擺出公式,啥一平方8A,100A就16平方的線,是體育老師教的吧,啟動就一瞬間的事,你以為是長期工作電流呀,要你這樣算,接個28kw電機豈不是要185平方的線。如果哪個工廠老板請你去搞安裝,他線都會買不起。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ccy5156) 熱心助人!
    hnyyhym
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 526 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 2409(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2025-03-03
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-12-09 09:34
    引用
    引用第28樓理論初學者于2014-12-09 08:59發表的  :

    1平方是6A,啟動電流7~8倍是大了點;但起動的話電流最少要算1.25倍的線徑你這不知道?

    看你說話就知道你是個讀死書,只知道照本宣科,依葫蘆畫瓢的人。你知道2.5平方的國標單芯銅線可以過多大電流嗎,我也不想再來回復了,這里南郭先生多。建議回答問題時先多看看書。

    主站蜘蛛池模板: 久久99精品视香蕉蕉 | 日本三级免费片 | 鲁大师视频在线www观看 | 59pao成国产成视频永久免费 | 国产 欧美 日本 | 午夜黄色毛片 | 草操视频| 中文字幕国产在线观看 | 特级aa一级欧美毛片 | 色片免费在线观看 | 久久www成人看片 | 国产成人午夜片在线观看 | 9i9精品国产免费久久 | 国产只有精品 | 午夜视频在线观看视频 | 国产精品人成人免费国产 | 污网站大全 | 国产精品福利视频手机免费观看 | 一本一道dvd在线播放器 | 日韩一级a毛片欧美区 | 91视频会员| 免费观看黄a一级视频 | 国产91精品黄网在线观看 | 国产呦系列 欧美呦 日韩呦 | 国产精品麻豆99久久 | 2022国产成人精彩在线视频 | 国产精品久久久久免费 | 免费一级毛片在线播放放视频 | 日韩精品片 | 亚洲欧美另类日本久久影院 | 国产精品爱久久久久久久电影 | 成年人在线免费观看视频网站 | 欧美sese| 国产乱人视频免费观看 | 一级毛片免费在线观看网站 | 免费看在线偷拍视频 | 一级做a爱片特黄在线观看yy | 97青青青国产在线播放 | 成人18网址在线观看 | 91探花在线播放 | 国产原创在线观看 |