我公司的設備,干擾嚴重,一開機軸就亂跑,軸不亂跑,定位也會有誤差。一百臺差不多會有那么五六臺出出這種情況,

后來我們把私服I/O線的,末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接(安川),如果是松下的伺服我們就把末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接再跟13針腳短接。

最后把所有的0V也接地了。

就這樣各種嘗試 發現這樣干擾減少了,有的幾乎沒有干擾了。

請問各位這樣是否合理?大家又是怎么接的呢?



因為我們一年能出上千臺設備,總會有一些上面有問題。求支援~~~謝謝~~


主站蜘蛛池模板: 狠狠色综合久久婷婷| 免费看污又色又爽又黄视频| 涩涩免费网站| 国产成人www| 久久国产亚洲精品| 婷婷六月在线| 亚洲女人性视频| 91精品国产99久久| 三级黄色片在线观看| 日本高清二区| 可以看的毛片| 亚洲第一页视频| 自拍网视频| 欧美三级一级| 国产a毛片高清视| 国产在线播| 国产精品欧美日韩视频一区| 黄色片短视频| 韩国免费高清一级毛片性色| 成年视频xxxxx在线网站| 国产欧美视频在线| 精品久久久久久国产免费了| 欧美日韩一区二区在线 | 日韩美一区二区| 亚洲国产午夜精品乱码| 一级二级毛片| 91福利免费体验区观看区| 一级做a爱过程视频免| 久久精品一区二区国产| 日本亚洲精品成人| 日本特黄特色高清免费视频| 中文字幕亚洲第一| 中文一区二区视频| 中文字幕日韩精品中文区| 永久免费看毛片| 亚洲人成一区二区不卡| 亚洲午夜视频| 手机在线看片日韩| 日韩啊v| 日本黄色一级片视频| 日本粉色视频|