開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-12-20
查看z00436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 21:05
樓主,三菱fx1n,2n,com端只能接正,不能接負。我原來的電工主管接正,把光電開關,接近開關全部都燒壞了。相當于兩個24伏相加,就是48伏了。希望可以幫到你。

主站蜘蛛池模板: 国产高清国内精品福利99久久 | 亚洲性69影院在线观看| 青青草社区| 日本hd高清xxxxvideos| 日韩一级片免费观看| 国产91色拍| 51精品资源视频在线播放| 亚洲国产一| 日本3级网站| 免费看黄色的视频| 狠狠操在线视频| 国产在线日本| 亚洲欧美视频一区| 日批网站在线观看| 亚洲综合激情另类图片专区| 国产级a爱做片免费观看| 国产高清资源| 国产一区二区三区在线免费观看| 啪啪国产| 伊人干综合网| 久久精品一区二区| 成人精品视频在线观看播放| 国产精品杨幂va在线观看| 国产精品黄在线观看免费软件| 污视频免费在线播放| 一级毛片视频免费| 亚洲黄色在线看| 成人午夜免费视频毛片| 国产主播精品| 黄网站色网址| 国产欧美二区| 日韩不卡在线| 日韩精品特黄毛片免费看| 91大神大战丝袜美女在线观看| 午夜国产精品不卡在线观看| 免费看日韩| 奇米亚洲春色| 免费观看欧美一级毛片| 国产在线一区观看| 美国a级作爱片免费观看美国| 高清色图|