momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
|
控制電源投入 |
|
---|---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
好處是接觸器斷開的時候,電機會徹底斷電。如果變頻器的輸出端沒有接觸器而變頻器進線沒有斷開的話,拆電機線的時候偶爾會被電一下,但是不會造成傷害,就像被針扎一下。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
|
同意1樓的說法。是這樣的。 |
---|---|
|
1553122298
級別: 論壇先鋒
|
老外喜歡用,相對來說老外安全意識就是強。也是一種安全吧,設備不啟動,接觸器沒電,啟動了接觸器才吸合,設備拍下急停特別安全,變頻器無電,即使模塊觸點損壞導通。或者旋鈕被人無意碰到都沒事,加肯定有好處的,如不加,變頻器 觸點損壞導通,繼電器觸點損壞導通,不都是隱患嗎。 |
---|---|
|
chou2003
級別: 略有小成
|
正確... |
---|---|
|
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
|
如果你想節約成本,可以不接! |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回樓主提問,這個問題是這樣理解的,變頻器輸入電源側安裝接觸器主要是安全因數考慮,當出現故障或緊急狀態時能夠迅速切斷電源。 至于為什么不能夠作為啟動/停止使用(啟/停變頻器),實際上原因很簡單,因為變頻器從輸入側送電到允許啟動需要一個建立電壓的過程,任何一個控制電路都具備該特性,因為變頻器內部有較為復雜的控制電路,電路正常運行需要建立穩定的電壓才能工作,這個過程需要的就是時間。 所以這些控制器件一般是先上電,穩定后才進行操作,手冊上實際上就是這樣的意思。 |
---|---|
|