xiexonghui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 265 點
下載積分: 6970 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-07-18
查看xiexonghui的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-09-07 20:44
如果線槽夠寬,不計較成本,用1.5又何妨,現在非標的線太多,0.5的線經不起折騰。0.75以上最好。1平方5A配置,一倆個電箱,線用大一點,多花不了幾個錢
gisd2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 33520 分
在線時間: 889(小時)
注冊時間: 2012-04-10
最后登錄: 2025-01-16
查看gisd2012的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-09-07 21:27
引用
引用第12樓xiexonghui于2014-09-07 20:44發表的  :
如果線槽夠寬,不計較成本,用1.5又何妨,現在非標的線太多,0.5的線經不起折騰。0.75以上最好。1平方5A配置,一倆個電箱,線用大一點,多花不了幾個錢

  說的有點道理哦!
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-26
查看靜芳的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-09-07 23:25
考慮線的強度,最小0.5,如果是多芯電纜,可以0.3
地雷123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 98 點
下載積分: 533 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2014-09-10
查看地雷123的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-09-08 00:42
我們這都用起碼1平方的,不差這點錢,耐用耐折騰。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-01-09
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-09-08 08:37
控制回路柜內配線0.75平方
控制回路柜外接線1平方
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 10124 點
下載積分: 4245 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-01-20
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2014-09-08 09:39
這個問題看似很簡單,具體操作就靠經驗了,本人在設備廠做過設計,嚴格的說是有據可尋的,那就是 國標,但是你的問題是隨意性很強,要考慮的是   負載和機械強度,我的建議是  0.75  或者1平方的就可以了,如果是國標的話 應該是1.5平方的
永遠年輕
gisd2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 33520 分
在線時間: 889(小時)
注冊時間: 2012-04-10
最后登錄: 2025-01-16
查看gisd2012的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2014-09-09 09:13
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2014-09-09 09:21
說實話1平方載10A電流 沒一點問題 親身試驗  帶電容負載 10A 沒問題 20A 發熱   到了40A 就開始燒線短路 跳閘了!
每天一點點
堅士人
心動就要行動
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18483 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2025-01-07
查看堅士人的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2014-09-09 11:45
國標,0。75平方
19840803
肥仔米
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 625 點
下載積分: 38496 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-05-29
查看19840803的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2014-09-09 14:13
上面所說的,有些說對了,有些是企業本身的做法,按國家檢驗要求電流線2.5平方,電壓線1.5平方,用0.5、0.75都是不符合的,只能說是設備廠公司為了省成本的做法。
gisd2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 33520 分
在線時間: 889(小時)
注冊時間: 2012-04-10
最后登錄: 2025-01-16
查看gisd2012的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2014-09-09 17:08
我也贊同樓上的說法
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2014-09-09 17:38
引用
引用樓主火男孩火于2014-09-06 17:39發表的 控制電纜到底用多少平方? :
        最近公司有臺機組需要安裝,電控部分有四個低壓柜子,對應四個操作臺,;柜子里有PLC,低壓變頻器,小型繼電器,接觸器,操作臺就只有按鈕開關,指示燈,HMI;控制部分負載是液壓電磁換向閥線圈(DC24V,60W),小型繼電器線圈,接觸器線圈,它們彼此分布的距離是20米左右,現在做的工作就是用控制線把這個控制系統聯系起來,進行整體調試!那銅芯控制電纜該選擇多大平方,要考慮哪些因素?

我見過很多韓國的配電柜,污水處理得,繼電器大約300個 PLC+接觸器,反正一套系統40多個電機,但是控制線也用的0.75的,我用萬用表測量電流不到1A,實際上控制電流本來也沒多少,當然電磁閥得另算
朋友多了路好走!!!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go

主站蜘蛛池模板: 98pao强力打造高清免费| 狠狠色成人综合网图片区| 在线日产一区二区| 国产a久久精品一区二区三区| 黄色免费看视频| 久久综合精品不卡一区二区 | 国产小视频网站| 国产69精品久久久久9999| 婷婷91| 6699久久久久久久77777'7| 欧美精品久久久久久久免费观看| 真人毛片| 最新国产网站| 国产一区二区三区日韩欧美| 亚洲国产精品综合久久2007| 一二三区乱码一区二区三区码| 日本不卡在线一区二区三区视频| 免费看片黄色| 欧美黄色片 一级片| 国产成人精品亚洲日本在线观看| 91视频播放| 久久精品国产免费一区| 亚洲精品久久久久久久网站 | 偷拍自拍日韩| 亚洲午夜视频在线观看| 2021中文字幕| 91极品视频| 91影视在线| 91精品久久国产青草| va视频在线观看| xxx大片免费视频| 一级片免费| 日韩一级一欧美一级国产| 成人欧美一级毛片免费观看| 免费特级黄毛片| 免费看黄色a级片| 免费国产小视频| 国产三级一区二区三区| 国产在线自在拍91精品黑人| 国产男女性特黄录像| 爱爱视频在线免费观看|