99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-12 11:36
干工控這么多年,當然,大功率或者有干擾或者電源情況不明的情況下,一般我都喜歡用中繼轉一下。
不過有時候報警燈功率比較小的時候,電磁閥線圈電流很小的時候,有時候就直接接了。
當然其實也沒有出現過什么燒點的情況。

最近遇到一事,PLC輸出一個信號,送到調速電機的調速器的CW端,控制調速電機旋轉,用的臺達的PLC,輸出是繼電器。這套設備用下來,
發現,控制此電機運轉的點經常燒掉。其實本身是要用中繼轉一下的。因為當時空間有限,就沒,一般變頻器的端子我都是加中繼轉的。

有些時候,小功率的電磁閥也就直接接PLC了,包括一些組合報警燈。

現在就是想問一下大家,你們外部接電磁閥和組合報警燈的時候,繼電器輸出的PLC,用中繼轉了嗎?



追添:一般MT的PLC,基本上輸出都是用中繼轉一下。
[ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
程宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 437 點
下載積分: 7025 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2024-09-21
查看程宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-12 17:56
肯定是用中間繼電器中轉一下的好啊,這樣可以有效地保護PLC的輸出點不會因外部負載短路而燒壞。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 同感

    主站蜘蛛池模板: 国产精品女主播自在线拍| 在线xxxx| 免费的色视频| 9191久久久久视频| 久久精品一级| 永久毛片| 成 人免费va视频| 欧美超级碰碰| 国产视频 每日更新| 特黄一级黄色片| 久久er热在这里只有精品85| 亚洲地址一地址二地址三| 91在线老王精品免费播放| 小明永久视频| 久青草视频在线播放| 中文字幕日本不卡一二三区| 在线观看视频黄| 好看的毛片| 欧美a级成人淫片免费看| 国内黄色精品| 国产一级片免费视频| 国产成年女一区二区三区| 国产精品第一页第一页| 爱涩涩| 婷婷涩涩| 99久久婷婷国产综合精品电影 | 中文字幕在线第一页| 在线视频欧美日韩| 成人免费视频在线播放| 免费看毛片软件| 青青草91| 青青青在线视频国产| 欧美一级高清片欧美国产欧美| 国产一级久久免费特黄| 国产区成人精品视频| 国产在线xvideos| 国产在线观看xxxx免费| 国产久| 国产一区二区三区四区五区tv| 国产一级黄色毛片| 国内精品视频一区二区三区|