各位大師們你們好:昨天見到這樣一問題,一條流水線有前后段,前段為皮帶式,好段為滾筒式,在前段與后段這間的連接的地方用起子放在上面有很大的火花,只放在一邊沒有火花,這個是什么原因, |
---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
|
多謝各位的指點,我把正個設備前后都連接在一起接入地網,這個當然是沒有電了,但是其它的設備如后段工作臺沒有接地又是這個樣子,因為流水線一天到晚都是運行的,也不好停下來檢查,但是我把一個開關關掉時就沒有這個現象了,應該是這個線路出現了漏電現象,這個開關是接4臺風扇和幾個插板,看了一下也沒有損壞的,待有時間要把一個個的開關盒打開看一下就知道, |
---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
|
一般設備有漏電現象,是從在靜電與漏電的,不過漏電設備接觸大地應不會有多大的儲存現象,因為流水線本來就是金屬與地相連的,漏電現象就不一樣了,電源是一直都有的,我把一個電源開關關掉就沒有了,說明這個是漏電現象,星期天,查找了一下,發現一根導線與設備的外殼有點接觸,我重新整理了一下,而且加了線管,這個問題就解決了,不過這項工作領導倒是沒有看重,覺得沒什么,因為這個是以前的電工搞的,電纜線沒有穿管保護,直接放在設備的外面用扎帶扎了一下,現在好了,那條線基本不用管了,只是每天檢查一下,有沒異常。 |
---|---|
|