scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
![]() |
在三菱溫控模塊(FX2N-4AD-PT)PID調節的時候,是不是必須要用PWM脈寬調制指令啊,可是PWM輸出值必須是Y0和Y1,如果有4組輸出的話,那豈不是實現不了 |
|
---|---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
![]() |
FX2N-4AD-PT是一個4路將PT100熱電阻信號轉換成12位數據的三菱特殊AD模塊,通過PID調節方式控制時沒有必須要非用PWM指令,PWM指令一般是控制位元件,比如繼電器。你也可以在后面加一個DA模塊(比如FX2N-4DA)這樣就可以再控制4路模擬量了。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。 |
|
---|---|---|
|