云舒云卷
級別: 略有小成
![]() |
廠里有一臺電機22KW,電機的電流是86A,用的是老式的星三角啟動,線圈電壓都是100V的,然后熱繼電器是65-95A,我們已經調至95A,曾經用的好好的,已經很多很多年了;但是這兩天熱繼電器不斷調啊,查問題也不知道出在哪里??? 我們還有其他的設備也跟他一樣的配置型號,但是就沒有問題。 求有經驗的大神給個檢修方向 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
首先檢查一下接觸器的觸頭,因為這些年了檢查一下觸頭是不是有燒糊導致輸出電壓不平衡,在檢查完接觸器后上電測量電壓,再測量熱保護輸出后的電壓。希望能幫到你!祝你好運! |
|
---|---|---|
|