qaz850502922
舍得不曾舍得的舍得會舍得, 習慣不曾習慣的習慣會習慣
級別: 略有小成
![]() |
如題, 我做如下設置 plc:定制 波特率: 9600 格式 8,2,N 串口網關 變頻器 VFD-E : 站號1 通訊速度 9600 通訊格式 8,2,n forRTU 程序 mov #1 d32300 mov #3 d32301 mov #4 d32302 mov #2102 d32303 mov #2 d32304 #1:站號 #3:讀取指令 (變頻器) #4 :傳送字節數 #2102 :起始地址 #2 連讀2個地址 請各位師父給看看 第一次與變頻器通訊 請多指教 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
看歐姆龍的樣例 或手冊,字節數 歐姆龍的算法不是常規算法, ![]() ![]() http://www.fa.omron.com.cn/videofaq/3478.html [ 此帖被tkggtdkjpl在2014-10-25 20:28重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|