本人有一臺HG-SR102B伺服電機,配J4-100A放大器,
     問題:本想將放大器CN1-23腳作為MBR輸出信號,那么將由PD24指定輸出并要求PD24設為(0005),
  可我誤解為PD23指定CN1-23腳將PD23設為(0005),而PD24參數設為默認(000C/ZSP零速度),因此伺服停止時MBR有輸出(因為是零速度狀態),程序給出運行指令時,伺服啟動運行并定位準確,但MBR無輸出相當于抱閘沒打開,由于長時運行而沒有報警導致剎車磨損厲害,并發熱導致編碼器受熱老化。
所以請問抱閘沒打開,電機能啟動運行嗎?
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 1907 點
下載積分: 10686 分
在線時間: 905(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2025-01-03
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-29 23:28
抱閘沒打開電機能啟動運行,調機時見過,電機運行時剎車摩擦噪音比較大,電機負載比較輕,沒有報過載,

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产999久久久| 美国黄色片网站| 久久6国产| 天天综合色| 2020年国产一国产一级毛卡片| 日韩欧美一区二区三区在线播放 | 久久久久国产亚洲日本| 在线日本三级| 欧美18性欧美丶黑吊| 国产成人综合高清在线观看| 高清亚洲精品酒店一区| www.麻豆视频| 国产图片区| 看片在线观看| 日韩精品1区| 亚洲精品国产三级在线观看| 99久久香蕉| 一级黄色录像免费观看| 日韩生活片| 毛片毛片免费看| 亚洲精品一二三四| 免费观看欧美精品成人毛片| 国产v在线在线观看羞羞答答| 国产精品无码专区在线观看| 精品九九久久国内精品| 国产成人久久蜜一区二区| 精品国产91久久久久久久| 柠檬视频污| 欧美性视频一区二区三区| 午夜精品久久久久久久爽| 亚洲色图欧美在线| 一色综合| 在线观看永久免费视频网站| a久久久久一级毛片护士免费| 小明看看网站| 久久久四虎成人永久免费网站| 日韩第二页| 日韩精品视频在线免费观看| 亚洲一级理论片| 老师xxxxbbbb| 丝袜美腿视频一区二区三区|