uyguoliang
級別: 探索解密
![]() |
我這有個設備的干接點最大的承受電流是83毫安,接上去時,這個點燒短路了,不知道DI點的輸出電流是多少。 請高手解答,謝謝。 |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
![]() |
這和你加的外部電源有關, 一般的DI內阻好像是5K,支持5V信號的DI點內阻應更低一些. 當外部電壓超過30V時,需外加降壓電阻,以保護內部的隔離管,超過50毫安的輸入電流,會大大縮短壽命。 若你連接到DI的83毫安的干接點燒毀,則DI可能已經不保。 而DO的電流大小,應和觸點燒毀無關,除非你將DO的接到了 干接點上,若如此,是DO的短路電流,肯定超過2A. |
|
---|---|---|
|