各位好!昨天遇到一個奇怪的問題,希望大家能夠幫我講解一下,廠里邊有一臺設備使用的S7-300PLC控制,在觸摸屏上操作時,開關量能夠正常操作,模擬量卻不能正常操作,具體表現為,所有電機均能正常啟動,只有一臺直流調速電機不能啟動,所有條件均滿足了,在觸摸屏上進行調速時也能操作,但電機就是不會啟動,后來只有讓廠家來人處理,最后確認是MPI電纜電壓不足,更換電纜后正常,這到底是什么原因引起的呢?將來在出現這種情況該如何判斷呢?損壞的電纜還能修好嗎?謝謝!!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-01 09:15
以后碰到這樣的問題,通過在線監控就會知道問題所在。
樓主說的該設備對位操作有效,而對I/O域操作無效。最后確定為通訊電壓不足的理由總感覺欠強,雖然這個結果是廠家客戶的最終結論。不知道樓主用的是什么品牌的觸摸屏設備,二者之間的通訊距離是多少?
個人感覺可能的原因是通訊電纜連接的接觸不良(中間存在破損什么的)或者通訊口連接器存在接觸不良的概率大一些。
一般通訊電纜都可以自制的,修復的可能比較大。

主站蜘蛛池模板: 1024手机在线观看旧版国产| 久久99精品这里精品3| 91精品国| 日本一级爽毛片在线看| 在线免费观看小视频| 国内免费在线视频| 国产剧情精品在线| 黄色a一级片| 俺来也久久| 国产视频欧美| 六月丁香激情网| 日韩精品视频网| 亚洲国产精品第一区二区| 91免费国产在线观看| 小明福利| 久久成人综合| 日韩 亚洲 制服 欧美 综合 | 97超级碰碰碰碰在线视频| 久久国产网站| 嫩草免费视频| 日韩精品中文字幕一区二区三区| 亚洲午夜精品专区国产| 99re7在线精品免费视频| 久久99欧美| 久久久国产精品网站| 日韩中文字幕免费观看| 亚洲一级片在线播放| 在线观看的毛片| 伊在人香蕉99久久| 免费岛国片| 免费黄色一级网站| 免费看黄色的视频| 免费看黄色毛片| 免费视频网站在线观看黄| 欧美大片在线观看成人| 国产1024一区二区你懂的| 国产一级二级| 国产1024在线永久免费观看| 欧美精品国产第一区二区| 国产a国产片国产| 欧美色资源|