自編的MODBUS 子站通訊程序與主設備通訊 測試時使用了觸摸屏做主站 觸摸屏單獨連接一個PLC,各種速率通訊正常 但多個PLC連接后, 9600速率,通訊正常, 38400時,偶爾發生子站丟失,可以自恢復 115200 時, 觸摸屏寫各個PLC數據,通訊正常 觸摸屏讀數據,個別PLC有丟失現象,只能發送寫指令后,才能讀,過幾秒又有子站丟失 懷疑PLC計算CRC時間過長,在高速率下應答超時。試驗增加觸摸屏超時時間,無效果 不知是不是我的程序有問題 |
|
---|---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
其實這段程序其實一直使用著,沒什么問題 最近只是想提高速率,才出現了問題 有可能是我用的這個觸摸屏 數字顯示元件 機理有問題 當用三個 數字顯示元件 分別顯示三個PLC的內存數據時,高速率就有可能出現設備丟失現象 但同樣的速率下,即使用 六個 數據傳輸元件 ,利用觸摸屏內部毫秒計時器的第0位作為觸發傳送條件, 同時讀六個PLC 內存數據,每個每次讀取10字節,通訊、數據仍然很正常 |
|
---|---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
我還是對這個問題 糾纏了起來 我將觸摸屏幕作為從站,兩個PLC,分別一個從站,一個主站,同樣對100字節進行讀取 經測試,觸摸屏應答僅許20毫秒,我的程序超過200毫秒才應答 看來CRC計算是主要問題 于是又測試CRC計算程序,計算一個200字節的CRC高達165毫秒, 看來得修改CRC計算程序了 把CRC計算改為了查表法后測試,200字節需要70毫秒(據兩種算法的原理,平均運算速度應提高5倍左右,可能是因S700采用的是解釋運行,所以速度才提高了1倍左右) 于是得出了結論, 當PLC作為主站時,因不需要即時應答,對CRC的計算時長要求不高,其影響的只是數據查詢周期、掃描周期 當PLC作為從站時,需要及時應答,最好采用硬件驗證CRC,但S7200未提供MODBUS 硬件,所以一定要用查表法 犧牲這512字節的表格內存空間是必要的。 這也就是一直未發現我的程序有問題的原因,因為一直用這段程序作為主站。 [ 此帖被醉湮邃虞在2014-03-03 14:58重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|