 求大神指點:
      三個 CPU  型號:224XP  訂貨號:6ES7 214-2BD23-OXB8 ;上位機軟件:組態王6.53  
      一臺上位機監視上位機走的是什么協議還沒有定;  另外 還有DCS 分別與三套PLC的DP模塊通訊,走的是Profibus-DP協議;第一套200PLC系統除了IO模塊外只能再配一個通訊模塊了。
一下是倆套方案不知可行否:
      第一套方案:配置三個DP 模塊 用來和DCS通訊,PLC做從站;再在第二套PLC另外加一個 以太網模塊,用來和上位機通訊,但是上位機要求都可以采集到三套PLC的數據,不知可行否;
      第二套方案:由于cpu 有倆個通訊口,配置三個DP模塊和DCS通訊之外,想用一塊MPI通訊卡應該是CP5611和上位機通訊,現在不知道 最遠的距離是多少呢;還有MPI接口怎么接線呢 應該三個MPI口串聯吧;
      哪位大神有更好方案的,歡迎啊。
      
     
lubin5282
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 164 點
下載積分: 794 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2024-11-15
查看lubin5282的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 16:21
每個PLC上都配置塊DP模塊,通訊地址分別設下。另外上位機還要買塊5611卡。就可以了

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲日韩另类自拍| 美女被免费网站在线视频九色| 国产免费怕怕免费视频观看| 丁香六月婷婷激情| 免费大片在线观看www| 亚洲色图3p| 一区二区三区四| 日韩99精品| 老头毛片| 国产成人99| 点击进入毛片免费观看| 99久热在线精品视频观看| 久热这里只有精品视频6| 亚洲不卡免费视频| 中文字幕15页| a免费看| 久久视频免费| 中国国产一国产一级毛片视频| 网友自拍区一区二区三区| 欧美高清一级片| 国产一级在线播放| 国产成人精品日本亚洲语音1| 美女国产精品福利视频| 黄色婷婷| 精品国产一区二区三区在线 | 97精品国产自在现线免费| 色综合一区| 亚洲欧洲精品国产区| 91免费精品国偷自产在线在线| 九九精品影院| 三级很黄很黄的视频| 日本亚洲精品成人| 日本高清二区| 日韩一区二区天海翼| 中文字幕在线一区二区三区| 亚洲 欧美 国产 日韩 制服 bt| 亚洲精品一区二区三区网址| 成人黄色大片| 成人在线你懂的| 成 人 免 费 黄 色| 成人免费视频在|