各位我之前用的是歐姆龍的PLC, 現在由于工作需要要用西門子300PLC, 主要有幾個問題實在不慎理解, 也看了不少書,看的也是云里霧里的。  疑問如下:


1.    關于S7-300中  FC  沒有存儲區, 就是講在FC中編寫程序是只能編寫一些邏輯控制量,   像時間繼電器或計數器、還有數據傳送指令等,就不能在里面編寫。 在我理解中FC就好像歐姆龍中

  功能塊。 是嗎?   請解答。

2.   還有300中FB  有存儲區, 就是講像有數據類型的例如時間繼電器或計數器、還有數據傳送指令等,就可以在里面編寫。  FB和DB是對應著使用。 那么在OB1中調用FB時是不是每調用一個都要

建立一個DB塊, 如果一個DB能不能多次調用呀???


以上請各位大俠回答, 小弟在此感謝了。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1283 個
工控威望: 7633 點
下載積分: 1313 分
在線時間: 2660(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2025-01-17
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-13 12:22
    S7-300plc中的FB和FC的分別?FB帶有自己的背景DB而FC沒有自己的背景DB, 用FC 和FB 有什么分別呢,他們都能實現控制功能,到底該用FB還是該用FC,什么時候用FB什么時候用FC?
FB與FC沒有太大的差別,FB帶有背景數據塊,而FC沒有。所以FB帶上不同的數據塊,就可以帶上不同的參數值。這樣就可以用同一FB和不同的背景數據塊,被多個對象調用。
    FC和FB像C中的函數,只不過FB可以生成靜態變量,在下次函數調用時數據可以保留,而FC的變量只在調用期內有效,下次調用又重新更換。 每次調用FC的I/O區域必須要自己每次手動輸入,而FB就不要,省去不少麻煩,如果在上位機控制直接輸入DB控制地址就可以。

舉個例子來說,有50臺電機需要控制,這些電機除了參數不一樣,控制流程上是一樣的,每個

電機需要不同的參數去運行,運行中的過程參數要參與到下一次的控制過程中。
這個要求,用FC做的話,你需要針對不同的電機分配好DB塊,來逐一的確認參數地址,不能混

淆,保存和調用不能出錯,可以想象會有多麻煩。如果用FB來做呢?寫好控制過程和定義的參

數的調用就可以了。針對電機重復調用同一個FB,每次調用指定一個獨立的DB作為背景數據塊

,完全不必理會背景DB中的數據是怎么存儲的。如果功能需要修改,只要修改該FB就行了。
還有其他的例子,比如PID、比如流量累計等等。

主站蜘蛛池模板: chinese国产在线视频| 免费观看国产网址你懂的| a一级特黄日本大片 s色| 日韩日韩日韩日韩| 成人日b视频| 欧美三级成版人版在线观看| 国产的大片免费看| 真人一级一级特黄高清毛片| 91色久| 国产伦理自拍| 久久91在线| 妞干网视频在线观看| 午夜视频在线观看视频| 91大学生视频| a毛片免费观看| 久久久中文字幕日本| 日本不卡在线视频高清免费| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线| 全黄毛片| 免费区欧美一级毛片| 欧美高清性刺激毛片| 国产中文字幕在线视频| 国产精品1024在线永久免费| 点击进入毛片免费观看| 黄色网址在线免费看| 精品一区二区久久久久久久网精| 成人午夜兔费观看网站| 国产精品久久久久久久久免费 | 妞干网在线免费观看| 婷婷sese| 成年男女免费视频观看性| 免费看a级黄色片| 欧美aaaa黄色一级毛片| 欧美伦禁片在线播放| 欧美视频黄色| 欧美中文字幕第一页| 欧美另类老人xxxx| 欧美jizz8性欧美18| 欧美一区中文字幕| 免费看美女毛片| 免费久|