各位同行:
        大家用A/D模塊測量模擬信號時,如果所測的數據與實際值有誤差時,是如何來進行程序校正的。
舉個例子,有一壓力傳感器,量程為0~200N,對應模擬量0~10V,對應A/D模塊數字量0~6000。現在使用一50N標準砝碼來檢查其測量精度,理論上A/D模塊得到數字量應該是1500,可是現在出現了偏差,在1500上下時,如何來調整。請各位前輩指教,謝謝!
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-11 09:20
看是不是模塊的零點不是很準的原因呢?如果是就通過PLC統一加減校準;

如果是干擾就做好防干擾了;

如果是模塊本身精度不高,比如輸出電阻不是足夠大等原因造成的就沒辦法了。
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com

主站蜘蛛池模板: 亚洲性色综合图区图片| 亚洲天堂一级片| 高清性色生活片97| 国产综合在线视频| 亚洲第一网站| 亚洲影视自拍揄拍愉拍| 欧美精品国产| 美国黄色片视频| 国产欧美视频在线| 一级特黄aa毛片免费观看| 成人网mm视频在线观看| 视频免费1区二区三区| 日韩欧美精品综合一区二区三区| 中国黄色一级片| 伊人影院在线观看| 国产91在线 | 亚洲| 看片免费黄| 精品专区| 国产精品观看在线亚洲人成网| 欧美二级在线观看免费| 亚洲精品国产精品乱码不97| 一级片免费观看视频| 中文在线观看视频| 国产成年网站v片在线观看| 国产日韩一区二区三区在线播放 | 国产精品极品| 看片在线| 日本爽妇网| 亚洲精品系列| 在线视频麻豆| yy一级毛片免费视频| 三级视频网站在线观看播放| 日韩亚洲一区中文字幕在线| 亚洲国产成人精品一区二区三区 | 国产肥老妇免费视频| 久久久国产精品福利免费| 亚洲欧美成人在线| 久久国产精品无码网站| 天天拍夜夜添久久精品中文| 日本成人一级| 久在线|