樓主  發表于: 2013-10-25 15:33
我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 338 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-04-03
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異

主站蜘蛛池模板: 久久本道综合色狠狠五月 | 精品免费国产 | 小明www永久免费播放平台 | 成年做羞羞免费观看视频网站 | 色屁屁影院在线观看 | 国产这里有精品 | 亚洲一区综合在线播放 | 日比视频在线观看 | 免费视频片在线观看 | 国产在线观看网址在线视频 | 一区视频在线播放 | 欧美黄色一级视频 | 国产成人v爽在线免播放观看 | 亚洲一区二区三区麻豆 | 麻豆va在线精品免费播放 | 岛国毛片一级一级特级毛片 | 国产高清在线观看麻豆 | 香港经典a毛片免费观看看 香港黄页亚洲一级 | 亚洲 欧美 自拍 卡通 综合 | 中文xxx视频 | 亚洲夂夂婷婷色拍ww47 | 国产日比| 精品日韩欧美一区二区三区 | 国产精品香蕉在线观看不卡 | 亚洲美色综合天天久久综合精品 | 欧美色色图 | 国产主播精品 | 99精品在线免费 | 欧美专区一区二区三区 | 成人欧美一区二区三区在线 | 久久久不卡国产精品一区二区 | 国产三级在线视频播放线 | 欧美一区二区手机在线观看视频 | 131美女爽爽爽爱做视频 | 图片一区 | 亚洲一区2区三区4区5区 | 欧美日韩第三页 | 丁香六月婷婷在线 | 日韩黄色大片免费看 | 免费一级大黄特色大片 | 在线观看免费视频国产 |