gkrjy_ygc
級別: 略有小成
|
速度才3M/MIN,計米器是200P/R,為什么接收的脈沖很不準確,少了很多。PLC:FX3UMR 脈沖接收點X0 速度慢點就還行。。。。。 是不是要換成500P/R,的編碼器,還是要裝減速機構。。。。 求神回復 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
是用高速計數器還是普通計數器?普通計數器的話脈沖丟失情況是有可能的。 另換成500P/R的效果應該更差,而且計米結果完全可以在程序中做,不用加減速機構。 樓主留言:熱心助人! |
---|---|